yushli2002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 432 点
下载积分: 22390 分
在线时间: 447(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-11-18
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-13 14:50
今天J3-200B伺服控制器报警AL92,更换电池后。过几分钟又报警AL92,连续更换3个电池。故障还是一样,更换新的控制器,还是报警AL92.请问高手谁知道什么故障。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-13 20:09
马达与控制器之间的线是否在拖链里。这些线运动久了也会有损伤的。还有就是注意检查接头部位连接Pin。