三菱FX M2800到M3071的特殊性请教
上一主题
下一主题
乡村电工
高高兴兴上班,平平安安回家,做一只穷开心的老菜鸟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
359 点
下载积分:
1302 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2017-12-11
最后登录:
2024-10-30
查看乡村电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-01-11 15:09
全看
|
小
中
大
手册上说的是2800到3071的特性是方便步进梯形图的转换,实测下来不管X15给多少个信号,2800线圈上面的程序和下面的程序一样都只能是第一个上升沿和第一个下降沿动作,不太理解这样有什么意义呢?按照手册上的例子中间的M1 M3 M4 永远不会动作
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3441 个
工控威望:
20977 点
下载积分:
27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-05
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-11-22 07:52
全看
|
小
中
大
是不是看到假手册了,M8000后才是特殊M