用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
用VC++和服务器代替三菱PLC做控制系统的相关问题
上一主题
下一主题
wszzj3339818
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
98 点
下载积分:
675 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2016-10-17
最后登录:
2019-02-21
查看wszzj3339818的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-01-10 16:45
只看楼主
|
小
中
大
因为对控制系统的响应速度有很高的要求,PLC程序的扫描周期花时太长,我想换成服务器做整个设备的控制系统,目前还是用的三菱PLC,请问有这方面经验的人吗,可以推荐一些相关的实例手册或者书本看看,我用VS2015作编程工具,使用VC++语言。
分享
sosyou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
189 点
下载积分:
748 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2016-05-13
最后登录:
2019-07-30
查看sosyou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-10 19:56
只看该作者
|
小
中
大
FX5U还长吗
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-01-11 08:03
只看该作者
|
小
中
大
要多快? 一般來說PLC扫描周期 200~400ms
機構部分跟得上嗎?
必要時還可以用"中斷"方式處理。
如果真的需要,可以用LabVIEW看看。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
用VC++和服务器代替三菱PLC做控制系统的相关问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问