FX3U驱动7轴伺服求助?
上一主题
下一主题
cctv197910
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
133 点
下载积分:
405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2017-11-06
最后登录:
2024-10-24
查看cctv197910的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-26 11:36
全看
|
小
中
大
伺服用的很少不是太了解,最近有个工程需要用到7台伺服电机,主机用FX3U需要扩展什么模块可以达到7轴控制?同时还有一块4AD和4DA模块扩展,会超出扩展上限吗?
分享
vdadiv
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
226 点
下载积分:
71469 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2013-03-31
最后登录:
2024-11-21
查看vdadiv的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-26 20:03
全看
|
小
中
大
可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(cctv197910) 热心助人!
分享
vdadiv
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
226 点
下载积分:
71469 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2013-03-31
最后登录:
2024-11-21
查看vdadiv的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-01-01 14:34
全看
|
小
中
大
用两台FX3U内置定位可以驱动6轴,用一块屏连接两台PLC可以吗?
可以的,
plc 脈波輸出控制伺服,局限於plc輸出,我上面建議的:使用三菱MR-JE內部程序定位,,,不是從plc 脈波輸出控制伺服,
定位程序是寫在MR-JE驅動器內部,fx3u 只做一般I/O控制....另外更正MR-JE最大只有3KW