用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一台三相电机 3千瓦的,默认的是星型连接,能不能改成3角型连接
上一主题
下一主题
2310036294
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
426 点
下载积分:
1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2015-02-10
最后登录:
2024-10-27
查看2310036294的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-25 17:43
全看
|
小
中
大
一台三相电机 3千瓦的,默认的是星型连接,能不能改成3角型连接接三相380V的电源
分享
ntlxfei18
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
267 点
下载积分:
4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间:
2012-12-24
最后登录:
2022-05-02
查看ntlxfei18的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-26 09:07
全看
|
小
中
大
刚学电工时,拿小电机来试星三角。还好电机没烧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一台三相电机 3千瓦的,默认的是星型连接,能不能改成3角型连接
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问