• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-12-13
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-22 21:28
图片:
如图,熔断器前面3根380电压。灯也接380.现在看不懂这到底怎么接线,变压器是1000变200.还有002地线标志这根线,真不懂了,感谢帮忙
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-22 21:41
你这个用途是什么?—二次都是星形接法,变比5:1,一般计测保。
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-22 21:42
这是星型连接,中心点接地
温柔的陷阱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3017 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-09-15
最后登录: 2024-10-31
查看温柔的陷阱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-22 21:55
变压器的星型连接
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 1046(小时)
注册时间: 2014-10-23
最后登录: 2024-12-24
查看w45062099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-23 16:24
380的等边三角形中心点到各个角的距离不是220吗?出来的电压是不是40多伏?
每天只要小小一步都是在进步!
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-12-15
查看whwanghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-23 16:46
111,211,311之间是380v;113,213,313之间是76v;111,211,311与002之间是220v;113,213,313与公共点之间是44v。实际就是星变星。
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-23 17:08
变压器1000变200你没看错吗?
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25527 分
在线时间: 400(小时)
注册时间: 2017-06-16
最后登录: 2024-12-17
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-27 11:21
首先,111,211,311线电压是380v的话,那相电压111与002之间的电压就是220v(211,311与002之间一样),其中在111与002之间并联了一个指示灯加一个电压表作为显示与缺相报警。其中002一般是n线,当然要看你工厂进线是3相4线还是3相5线了。后面的t1,t2,t3这三个变压器按图正常接就行。 ,如有错误,请各位大佬指正......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jiunnyih) 热心助人!
    ericzr
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 904 分
    在线时间: 7(小时)
    注册时间: 2017-12-04
    最后登录: 2018-02-05
    查看ericzr的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-27 11:26
    引用
    引用第7楼liushaopeng于2017-12-27 11:21发表的  :
    发帖数量: 1195 个
    工控威望: 1740 点
    下载积分: 7558 分
    在线时间: 578(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-12-24
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-12-27 11:36
    熔断器前面3根380电压。灯也接380.现在看不懂这到底怎么接线,变压器是1000变200
    ??????
    变压器应该是220v变xxxv才好理解
    我确实不懂
    吉圆电气 QQ751673698
    niguo1
    活到老跑到老
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 2601 分
    在线时间: 26(小时)
    注册时间: 2016-10-17
    最后登录: 2021-12-23
    查看niguo1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-12-27 15:33
    引用
    引用第9楼sanlihu于2017-12-27 11:36发表的  :
    熔断器前面3根380电压。灯也接380.现在看不懂这到底怎么接线,变压器是1000变200
    ??????
    变压器应该是220v变xxxv才好理解
    我确实不懂


    电机的星型接法线电压380,绕组实际是220V,如果你清楚了。这变压器也一样道理了,初级与次级都是星型接法,灯泡实际电压是相电压220V。
    1000、200是匝数,变比。
    shi1021
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 4145 点
    下载积分: 22703 分
    在线时间: 142(小时)
    注册时间: 2017-12-22
    最后登录: 2024-04-15
    查看shi1021的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-12-27 16:46
    这是典型的三相220伏小型变压器,中心点可以接线也可不接。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go