使用FX3U-16MT+FX3U-ENETL+FX3U-16CCL-M+FX3U-4AD+FX3U-4DA作为主站,从站是AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-62DA,主从站设置了站号、通信速率,主站程序中也设置了CC-LINk参数,主站运行时出现ERR.指示灯闪烁,通信模块和其它从站的指示灯正常。监视发现M8064置1,D8064的值=6421,查了手册,找不到6421这个错误代码代表什么错误。请高手不吝赐教。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(蓝叶风雪骄阳) 真诚感谢!
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-12-23
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-25 17:18
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼gzcjx555于2017-12-20 16:52发表的 :
我之前也是会这样,后面全部都是用程序里面设置参数就好了。
[
真诚感谢!正如你所说的那样。之前做过Q系列的CC-LINK。然后查过手册得知,FX3U可用两种方法设置参数,于是就采用与Q系列相同的方法,设置FX3U的参数(PLC要求3.0版本以上,works2要求1.78以上,两个条件都符合)。结果出错。改用编程后成功设置了参数。这几天忙于调试整个通信网络,最终调试完毕。能够成功,离不开你的帮助!
[ 此帖被zhangqi_1234在2017-12-25 17:29重新编辑 ]
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-12-23
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-10-27 18:58
全看
|
小
中
大
补充说明:网络组态设置参数也成功了, 之前没有成功的原因是模块号写错了。第1个模块是以太网模块,第2个才是CC-Link通信模块。所以模块号应设为1。