文明小青年
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 113 点
下载积分: 814 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-12-01
最后登录: 2024-11-19
查看文明小青年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-18 17:02
图片:
图片:
三菱3u高速计数器c251不计数 换成c235就有计数,而c236没有。
X0 B相
X1 A相
X2 Z相
24V与0V接开关电源
每天学一点
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-10-09
查看何启海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-18 21:35
图片:
你整错了,FX3U用251就不能再用235了,改动一下可以使用251和253加两个SPD测速
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-10-09
查看何启海的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-19 12:36
引用
引用第4楼文明小青年于2017-12-19 07:39发表的  :
我这是两个程序。。。。

搞好了麻烦您告诉我一声您有啥技巧,因为就这事当年我还问过三菱客服,您搞出来后我打电话去骂一下三菱客服,因为三菱客服当年就是这么告诉我不能同时使用C251和C235,也让我报一下当年被客服训斥。谢谢
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-10-09
查看何启海的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-19 18:53
图片:
引用
引用第7楼文明小青年于2017-12-19 15:44发表的  :

一个程序里的确是不能同时用C251和C235 我这只是两个程序分别用C251和C235来验证我这编码器 现在发现好像是编码器坏了 等换上新的编码器就知道结果了


我想了一个下午也没有想通您纠结C235和251干嘛,如果没有研究方向,可以研究一下FX5U的基本功能,例如编码器,SPD测速,485通讯,模拟量,无协议通讯,以太网通讯,一屏多机,多机一屏,多机多屏,不同品牌触摸屏的优缺点,我说句不好听的,您就是把C235和C251整一片花园来也在实际应用中没有半点好处。因为FX5U支持8个高速计数器,如果你没有用过FX5U编码器,或者没有看过别人使用过,你能1个小时能做出来你就厉害了,因为5U的手册写的比3U的还模糊,5U的一个SDP测速我就做了5个小时才达到自己想要的结果。别在3U上下太大的功夫了,因为要不了多少年就淘汰了,而且5U的诸多东西都和3U不同,最明显的就是高速计数器。使用5U后你就会发现3U应该扔掉了。例如一屏多机,多屏一机,多机多屏,的应用上比3U方便很多。因为网线比485方便不是一点半点

你看看5U的高速计数器
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-10-09
查看何启海的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-20 12:23
搞出来没,我想借您的技术去找三菱客服报仇