文明小青年
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 113 点
下载积分: 814 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-12-01
最后登录: 2024-11-19
查看文明小青年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-18 17:02
图片:
图片:
三菱3u高速计数器c251不计数 换成c235就有计数,而c236没有。
X0 B相
X1 A相
X2 Z相
24V与0V接开关电源
每天学一点
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-12-20
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-18 19:36
C235 M8235为0,X0加计数,C236 M8236为1,X1减计数。
C251,X0 A相,X1 B相。
C251 和C235 C236硬件位置重复使用。



jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-12-20
查看jum1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-21 09:36
你把A相和B相调一下,不就知道编码器是不是坏的了吗?