  请问如果X0  ON  ,Y0输出脉冲,当脉冲输出完成时T0是否接通?

学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-03 16:54
可以的,换成M8340意义就不一样,M8340是Y0输出脉冲开始就为ON,T0计的时间并不是“当脉冲输出完成时T0接通”。
题外话,前3步程序执行结果:X0一直为ON时,PLSY命令会持续执行(停顿很短时间),并不是执行2000个脉冲就会停下来。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,