huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-04 09:40
图片:
图片:
如图说是PH15设置错误,PH15的初始什是多少啊。
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-04 14:20
谢谢大家 的关注,一大早就打电话给三菱技术支持,三菱技术只负责手册上现有的参数技术解答,他说PH这些参数是隐藏的他们也不知道怎样设置。    要求返回原厂维修。只有自己慢慢的去设置PH15,结果设置OK了是0001.      AL37.1终于解决了。
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-04 14:22
恢复 出厂设置只能恢复手册上现有的参数如PA,PB,PC,PD..........,PH这些参数是恢复 不了的。
引用
引用第2楼about911于2017-12-04 11:49发表的  :
他这个参数是维护参数,一般不知道后门的根本进不去这个ph系列,要不恢复出厂设置,要不打电话问三菱技术支持
士林变频器代理 18312516885