三菱PLC中(3GA型号的)将24V公共端拆下后就可连人机界面但装上后就连不上人机界面了这是怎么回事啊?
现场遇到的问题,一款抛丸机,原PLC损坏,购买了一只新PLC将原程序导入进去,然后设备就不能运行了。将24V公共端拆除后设备就可动作,但自动无法动作只能手动。一接上后设备便无法动作了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8560 点
下载积分: 16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-02 15:24
首先:
你没听懂1楼的意思
你的确是写进了原程序,但是那些掉电保持的D, 掉电保持的M 的数值,并不在程序当中。

然后:
什么叫拆除24V公共端?
3GA一般S/S和24V短接,0V作为输入点的公共端。偶尔也有人家反过来用,S/S和0V短接,24V作为输入点的公共端。
但注意,不管哪种情况,这个24V是不可以和 其他电源的24V短接的。