怎么把Y0输出的 脉冲记录到D0里面, 我是想利用C1 从零记录 C2 从零记录 C3从零记录 ,通过对比,如C1≥2000 输出动作 继续计数 C1 ≥8000 输出动作 清零(在C1还没有 ≥8000时候,也许C2 已经开始计数,C3同 ),总之 C1 C2 C3 轮流计数 任何一个≥2000 都输出动作 ≥8000 输出动作 清零 供下次重复使用.
分享
amwpdca
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
108 点
下载积分:
917 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2017-01-21
最后登录:
2024-01-05
查看amwpdca的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-01 17:00
全看
|
小
中
大
FX1S/1N/2N脉冲Y0经过值特殊寄存器D8140,Y1经过值特殊寄存器D8142。FX3G/3U,Y0/Y1/Y2分别为D8340/D8350/8360可读可写的,不需要像你那样子用计数品,那样是不行的