两个三菱PLC能否进行无协议通信??????
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 16:26
通信方法有很多,这与PLC的型号和配置的功能模块或板有关。以FX3U为例,配置RS485BD通信板或RS485ADP-MB模块,可以实现N:N、MODBUS通信,配置CC-Link主、从站通信模块,可以实现CC-Link通信。