楼主  发表于: 2017-11-30 10:56
图片:
图片:
图片:
图片:
我这里有个FX3U-80MT的PLC

   一开始用的好好的,在厂里试机时候,带了个FX2N-16EX的输入扩展。。厂里试机10多天没有报警

  东西发到客户那里了,一开电。就报警了,AL灯也亮了。。代码0050 和6801
   查了半天,是由于 80的点的PLC 输入点自带是X0到X47,,然后程序只要出现X50以上就会报警
如果程序是没有X50以上就不报警,,意思就是说这个PLC不能带扩展了,

  然后报警还有这样的,报警故障1,把16点的模块拔掉,然后输入X50程序,,PLC报警灯不亮,但是也报警 1050代码  IO错误

   报警故障2  把16点的模块插上,然后输入X50程序,PLC报警灯就会亮。,,报警 0050和6801代码  

   然后我把PLC主机换一个同样的,就不会报警,,故判断是这个PLC有问题

      这PLC是正品供应商那里买的。。打电话给三菱官网。问不出问题,叫寄去检修。他们也不知道,再打辨别真假电话,寄去查真假还要100


         哪个高手懂是啥回事
[ 此帖被公开工控在2017-11-30 14:43重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 11:19
根据你描述的情况,是主机和扩展不匹配。

把这二个东西侧面的标签拍图发来看看

这样我就可以识别真假或生产日期了

个人认为两种情况(1,其中有一项是假货,扩展模块假的可能稍大些。 2,两者生产日期相差太远,不匹配)
楼主留言:
可是我换了PLC主机,没问题啊,,扩展也换了,一样

不加扩展也罢报警IO错误

还有 报警故障1,把16点的模块拔掉,然后输入X50程序,,PLC报警灯不亮,但是也报警 1050代码  IO错误
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勤工俭学) 好贴好贴!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    不小心遇见你
    自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
    级别: 工控侠客

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2049 个
    工控威望: 2966 点
    下载积分: 25191 分
    在线时间: 1440(小时)
    注册时间: 2014-01-05
    最后登录: 2024-11-29
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-30 11:53
    引用
    引用第1楼ymmfa于2017-11-30 11:19发表的  :
    根据你描述的情况,是主机和扩展不匹配。

    把这二个东西侧面的标签拍图发来看看

    这样我就可以识别真假或生产日期了
    .......
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    泰山之石
    A
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2230 个
    工控威望: 2460 点
    下载积分: 11628 分
    在线时间: 913(小时)
    注册时间: 2008-11-12
    最后登录: 2024-11-27
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-11-30 12:28
    也跟着学习学习识别真假的知识
    lingqi924
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 674 分
    在线时间: 360(小时)
    注册时间: 2015-08-17
    最后登录: 2024-11-27
    查看lingqi924的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-11-30 12:41
    扩展可能是高仿的
    楼主留言:
    那换PLC主机怎么又可以
    单片机plc
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 975 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2016-02-27
    最后登录: 2019-06-17
    查看单片机plc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-30 13:51
    三菱PLC我就没见过真的.都是浙江台州那边翻新或者生产的,现在假的也当真的用了.不过只看外壳就能分辨出真假来.

    现在假币可以当真币用.
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16704 分
    在线时间: 5327(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-29
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-11-30 15:26
    根据你修改贴子上的图
    鉴别如下:
    一、 FX3U-80MT/ES-A  序列号1784963是正品
    二、FX2N-16EX  序列号  22Y1679 这个是假货

    故障原因分析:
    新版本的正品FX3U主机更新过程序,识别到假货模块就会出现你这种情况。
    老一代的主机没这功能,所以不报错。

    解决方法:
    重新购买一个正品的FX2N-16EX  序列号为17开头的,纸盒子上有三菱标志的那种
    然后清除PLC内存,重新写入程序。



    外包装如上图。要买纸盒上有三菱标志那种,17年新款的就是这样。16年的没有三菱标志。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    brian
    起昇電控工作室
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 745 个
    工控威望: 4436 点
    下载积分: 4306 分
    在线时间: 2964(小时)
    注册时间: 2008-01-25
    最后登录: 2024-11-29
    查看brian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-30 16:02
    這種事情台灣也一堆,也號稱代理賣的正品,看標誌就知是仿品,同一個仿品擴充模組,裝在正品FX3G警報,另一台正品FX3G就不會.只能說山寨太強大.
    微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    不小心遇见你
    自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
    级别: 工控侠客

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2049 个
    工控威望: 2966 点
    下载积分: 25191 分
    在线时间: 1440(小时)
    注册时间: 2014-01-05
    最后登录: 2024-11-29
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-11-30 19:19
    买个正品 放在你单位 专门用来检验真假
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    ydb135386027
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 735 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2017-08-24
    最后登录: 2018-01-10
    查看ydb135386027的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-11-30 20:37
    图片:
    图片:
    图片:
    图片:
    引用
    引用第5楼单片机plc于2017-11-30 13:51发表的  :
    三菱PLC我就没见过真的.都是浙江台州那边翻新或者生产的,现在假的也当真的用了.不过只看外壳就能分辨出真假来.

    现在假币可以当真币用.



    请大师看看是不是真的,外壳上写着FX2N 32MT.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ymmfa) 真品,老货。
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11404 个
    工控威望: 18561 点
    下载积分: 12124 分
    在线时间: 2691(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-11-17
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-11-30 20:38
    又学了一招
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    单片机plc
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 975 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2016-02-27
    最后登录: 2019-06-17
    查看单片机plc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-11-30 21:15
    引用
    引用第9楼ydb135386027于2017-11-30 20:37发表的  :



    请大师看看是不是真的,外壳上写着FX2N 32MT.



    我一公里之外就看到这是假的.
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go