楼主  发表于: 2017-11-27 10:09
各位神侠,求教:
厂内有一台老设备,用的是安川伺服SGDH-10AE,带着个NS600.....坏了现在在改造:
1,现在不用NS600了,但是拔掉后伺服报警,怎么回事儿,是不是有参数问题?
2,但是现在PLC有脉冲输出,但电机不动
      接线是这样接如下:1,2----SG-----N24
                                          32----/AML-----------N24
                                            31---AML+----------X15
                                            40----/S-ON---------Y3
                                             42,43-------P-OT,N-OT-------N24
                                            44,---------ALM-RST--------X14
                                            47-------+24V-------P24
                                        3------7短接,11---13短接,  15----18短接
                                          8------/PLUS------Y0;        12-------/SIGN-------Y1
                             14-------/CLR--------Y11

      3'参数设置如下:
   pn000-----------10
pn200---------0000
pn201---------1000,pn202----32768,pn203-----5000,  pn50a------8100.pn50b-------6548,pn50e-------0000,pn50f------0200,     fn001------4

    
求指教,跪谢!!!
zzfdreaming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-04-27
最后登录: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-27 11:02
  
zzfdreaming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-04-27
最后登录: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-27 16:07
谢谢楼上各位,,,,现在已经搞定!   
zzfdreaming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-04-27
最后登录: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-28 08:48
楼上说的是!小弟疏忽
因为一直没有找到相关手册,上官网也没找到,后来问了一同事,找到了,关键还是看手册,手册很重要!!!
解决方法:1,从手册上找到以前用现在不用NS600的处理方法----7.2.11应用模块检测结果的清除(FN014)
                    2,对伺服单元的初始化,
                    3,电工把脉冲信号短接错了,集电极开路用电源3-----7搞成了4----7
本帖最近评分记录: