请教一下各位吧友,今天设置了一台三菱J4伺服定位设备,通过FX3U控制的。
伺服驱动器设置了2000脉冲走一圈,结果我
发2000个脉冲
,电机
走了将近一圈半
,后来用设置电子齿轮比的方法,电机还是多走了将近半圈。
后来检查一下,我发送1000个脉冲,结果驱动器里的
反馈累计脉冲
显示4万多,
指令脉冲累计
显示1037,PLC的
D8340寄存器
显示的是1000。
万能的网友,请问这是怎么回事,第一次搞伺服电机,真心求教。
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2429 个
工控威望:
2860 点
下载积分:
4598 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-12-16
查看libin520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-30 12:26
全看
|
小
中
大
500m应该是手册错误了,目前能达到50m的都是高级货了。以前的通用伺服,都是100k,200k, 500k 的多,差动的就大一些。集电极开路的快不了。