发表于: 2017-11-26 20:48
全看
|
小
中
大
请教一下各位吧友,今天设置了一台三菱J4伺服定位设备,通过FX3U控制的。
伺服驱动器设置了2000脉冲走一圈,结果我
发2000个脉冲
,电机
走了将近一圈半
,后来用设置电子齿轮比的方法,电机还是多走了将近半圈。
后来检查一下,我发送1000个脉冲,结果驱动器里的
反馈累计脉冲
显示4万多,
指令脉冲累计
显示1037,PLC的
D8340寄存器
显示的是1000。
万能的网友,请问这是怎么回事,第一次搞伺服电机,真心求教。
分享
qq282112254
学习学习使我快乐
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
278 点
下载积分:
970 分
在线时间: 307(小时)
注册时间:
2015-05-02
最后登录:
2024-11-14
查看qq282112254的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-29 21:04
全看
|
小
中
大
图片:
引用
引用第5楼非人类0608于2017-11-28 20:42发表的 :
J4伺服的PA13参数里的脉冲串滤波器参数改为选择500KPPS以下,PA13调成“X2XX”
为什么我这说明显示的是500M不 500K?这些代表什么意思呢?
多多学习