楼主  发表于: 2017-11-25 13:23
在设置参数里设置了485通信选择了modbus格式,波特率等,站号设置为0,
程序里还用在编写通讯参数吗?



5u的通讯地址好像是sd8502,但是在程序里输入不上,不知道我的方式不对还是怎么

做的是与刷卡器通讯,刷卡器支持modbus


  RFID 软件协议

软件协议
协议出厂默认参数:
通讯接口:    RS485。
通讯格式:    1个起始位,8个数据位,无校验,1个停止位。
波特率:    9600(可软件更改)。
地址:        1(可软件更改)。
通讯方式:    监控主机与本装置采用一对一(或一对多)主从查询方式。
数据协议:    MODBUS-RTU

恒头
373932332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2023-03-02
查看373932332的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-25 13:24
读卡器的协议,
附件: 读卡器软件协议.doc (134 K) 下载次数:68
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
恒头
373932332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2023-03-02
查看373932332的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-25 13:27
图片:
图片:
设置的程序,和参数设置,连接上读卡器后,RD和SD灯一起闪烁,但是很暗哪种,而且闪烁间隔一秒以上,不知道正常不,监视情况下程序里也没有变化,一会就会超时报警
恒头
373932332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2023-03-02
查看373932332的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-27 13:10
感谢,看来我的不正常
恒头
373932332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2023-03-02
查看373932332的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-27 13:30
问题解决了,是485通讯信号A/B接反了,

正确的接线方式:
RDA和SDA短接,接485九针串口3引脚
RDB和SDB短接,接485九针串口8引脚
SG空着,

如果跟我一样的新手建议看下rs232通讯和rs485通讯的区别,还有422也可以看看
还有modbus和485的关系,
在详细的看PLC通讯手册,关于串口通讯和modbus通讯的都读一下
再向大神请教的时候不要沮丧,被说这都不懂也不要沮丧,千万不要沮丧,多向大牛学习
恒头
373932332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2023-03-02
查看373932332的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-27 13:34
可以用,fx5u可以用,fx3u就不知道了,他俩的指令好多不一样
引用
引用第3楼wo055016于2017-11-27 10:41发表的  :
好像不能用SM 8029