伺服在做位置模式控制时,有什么情况是通过接触到传感器后停止?而不是通过绝对定位或则相对定位指令来控制的?
有个客户驱动器在接受脉冲的时候,有一个方向总是脉冲数接受少了几个,另一个方向接受数量确和PLC发送的数量一样?各种疲敝处理都处理了,还是不行,
客户就说通过接触到传感器停止,因为负载惯量比较大,通过传感器接触停止时速度不能太快,否则停不下来,自己还要做减速时间和减速距离,
有在做位置模式的时候自己做加减速时间和距离的朋友吗?希望可以分享下你们的经验?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-23
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 12:00
设计是硬伤。选型没选好。机械设计也不好。负载重量和马达功率没选好。如果是用比较普通的回原点方式位置的偏移不会超过机械的精度的。滑台的精度不高。电子齿轮比设得不好,一个脉冲当量设得大。当然误差大了。如果滑台的精度是+/-0.005,你的脉冲当量是1微米。即使是多几个脉冲又有什么问题呢。如果你的脉冲当量是10微米,那多8个脉冲,就相当于多了0.08mm,八个丝。所以设计的时候,你要看滑台的重复定位精度。你的电气精度要高于机械精度。联轴器等。螺丝锁紧。不会有那么大的误差。