用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服电机位置控制方式
上一主题
下一主题
q605668560
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
743 点
下载积分:
1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2009-09-15
最后登录:
2021-06-07
查看q605668560的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-22 18:53
全看
|
小
中
大
伺服在做位置模式控制时,有什么情况是通过接触到传感器后停止?而不是通过绝对定位或则相对定位指令来控制的?
有个客户驱动器在接受脉冲的时候,有一个方向总是脉冲数接受少了几个,另一个方向接受数量确和PLC发送的数量一样?各种疲敝处理都处理了,还是不行,
客户就说通过接触到传感器停止,因为负载惯量比较大,通过传感器接触停止时速度不能太快,否则停不下来,自己还要做减速时间和减速距离,
有在做位置模式的时候自己做加减速时间和距离的朋友吗?希望可以分享下你们的经验?
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2339 个
工控威望:
2770 点
下载积分:
4390 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-11-05
查看libin520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-07 12:00
全看
|
小
中
大
设计是硬伤。选型没选好。机械设计也不好。负载重量和马达功率没选好。如果是用比较普通的回原点方式位置的偏移不会超过机械的精度的。滑台的精度不高。电子齿轮比设得不好,一个脉冲当量设得大。当然误差大了。如果滑台的精度是+/-0.005,你的脉冲当量是1微米。即使是多几个脉冲又有什么问题呢。如果你的脉冲当量是10微米,那多8个脉冲,就相当于多了0.08mm,八个丝。所以设计的时候,你要看滑台的重复定位精度。你的电气精度要高于机械精度。联轴器等。螺丝锁紧。不会有那么大的误差。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(renjiawonder)
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服电机位置控制方式
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问