kslhf521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 209 点
下载积分: 609 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-12-06
最后登录: 2024-01-09
查看kslhf521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-19 08:08
各位大神,PLC扩展输入指示灯不亮,直接短接输入指示灯还是不亮,请问这是扩展坏了吗
kslhf521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 209 点
下载积分: 609 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-12-06
最后登录: 2024-01-09
查看kslhf521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-19 08:11
扩展型号:FXON-40ER  POWER 运行指示灯正常亮灯
kslhf521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 209 点
下载积分: 609 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-12-06
最后登录: 2024-01-09
查看kslhf521的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-19 16:27
这个设备是一直大用的,就是休息了一下午然后再开机,设备就不动了,然后我去检查发现这个扩展输入输出都没了,再然后我把所有的电压都检查了,所有的接口接头都重新检查了,全部没问题,再然后我直接短接输入,输入信号灯还是不亮,而另外的扩展一短接相应的指示灯就亮了。