18298015470
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 169 点
下载积分: 290 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2017-09-09
最后登录: 2024-09-20
查看18298015470的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-16 10:07
图片:
例如用这个指令,想使模组由A位置到B位置,中间可能有暂停,再启动,用哪个信号可以判断已经到B位置,并且信号保持的时间不会太短导致接收不到。谢谢!!
conchnit
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2024-11-03
查看conchnit的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-16 14:29
有系统内置的继电器 如X4 X5 X6 X7 以及当前数据表运行到位以后的M代码,作为标志。
踏实走好每一步. 承接自动化项目.