原来没用过三菱PLC都用国产的,刚GET到一件事情,台达的每个轴都有发送完成标志位,而三菱的只有一个M8029。怎么用呢,这个要用到每个定位指令之后。每条定位指令只是后面的8029只对应这一条定位指令的,然后必须紧跟这条指令才有效,隔一条指令是无效的
他城之途
奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3797 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2017-07-13
最后登录: 2024-10-30
查看他城之途的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-16 10:57
轴动作的条件和8029一样就一一对应了 就是贴着写