史长松
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2792 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2017-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看史长松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-16 09:47
原来没用过三菱PLC都用国产的,刚GET到一件事情,台达的每个轴都有发送完成标志位,而三菱的只有一个M8029。怎么用呢,这个要用到每个定位指令之后。每条定位指令只是后面的8029只对应这一条定位指令的,然后必须紧跟这条指令才有效,隔一条指令是无效的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-18 10:47
引用
引用第3楼工控勤哥于2017-11-16 11:24发表的  :
可以看看手册

你这截图不能解决楼主的问题,如果Y0 Y1 Y2三个脉冲输出口都同时驱动,有一个脉冲结束就会影响其他两个的脉冲输出,需要配合M8340 M8350 M8360同时使用。
成功的路上需要帮助