我用QJ71E71-100 始终打开等待 UDP 接受 端口 4002 192.168.0.50 4003
FXPLC 始终打开等待 UDP 发送 端口 4003 192.168.0.60 4002
程序是用手册的例子 就是没反应。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3443 个
工控威望:
20982 点
下载积分:
28685 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-12-27
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-22 10:14
全看
|
小
中
大
我用QJ71E71-100 始终打开等待 UDP 接受 端口 4002 192.168.0.50 4003
FXPLC 始终打开等待 UDP 发送 端口 4003 192.168.0.60 4002
二个都在那里等肯定不行了,要一个主动一个从动或者叫一个做服务器一个做客户端
自动化单机,生产线,项目编程调试!