型号fp-x-c40t
回原点之后 在按回原点伺服为什么继续过原点直接撞限位?不像三菱的 感应到原点直接爬行速度反向直到感应器off
分享
史长松
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2682 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-10-31
最后登录:
2024-11-05
查看史长松的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-15 11:09
全看
|
小
中
大
检测原点是检测上升沿,而且回原点程序是往后运动回原点,你回一次原点之后位置已经在原点之后了,所以就碰不到原点了,三菱的有原点搜索指令,无论在哪都能回原点,松下不知道,如果没有,你可以程序上在按下回原点之后先向前运动一段距离,这样就不怕重复回原点搜索不到原点了