型号fp-x-c40t
       回原点之后 在按回原点伺服为什么继续过原点直接撞限位?不像三菱的 感应到原点直接爬行速度反向直到感应器off
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-07-27
查看坚士人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-14 21:03
你应是用了近原点,且必接触近原点,原点输入有效。手册原点复归有说明