三菱PLC 的通信,485通信   用指令RS.与EXTR指令,这些指令只能跟三菱的变频器通信吗,还是只要能485通信的都可以,只要把它们的通信格式字写入M8120。这些指令都可以用。用模拟量控制变频器好还是通信控制好。小弟初学,求解答。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1007 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 22581 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-12-21
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-13 16:11
只要485的,RS可以通用,EXTR三菱变频器专用的吧
模拟量控制好些,主要看周边环境
    