一个普通马达加个编码器 如何做到与伺服同步 就是转动速度一样
上一主题
下一主题
公开工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
217 点
下载积分:
973 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2017-10-12
最后登录:
2020-03-15
查看公开工控的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-13 13:39
全看
|
小
中
大
一个普通马达加个编码器 如何做到与伺服同步 就是转动速度一样
普通马达运行中,速度快慢会变化,
要求用PLC根据编码器读到的数。。然后控制伺服同步
这里有一点,,就是PLC读到编码器的数。。。要如何把这个数转换成伺服的速度呢
用什么指令或者方法
PLC 用三菱的
分享
goldage
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1799 个
工控威望:
1961 点
下载积分:
7042 分
在线时间: 463(小时)
注册时间:
2016-06-19
最后登录:
2025-01-05
查看goldage的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-14 22:42
全看
|
小
中
大
呵呵,你的方案成本也是可以哦,竟然用伺服电机去跟踪普通电机的速度