楼主  发表于: 2017-11-10 15:12
触摸屏程序中的参数设置画面饱压充气时间DT6500,如果我输入1,松下PLC程序中DT6500就是显示100,触摸屏没发现比例转换功能。这到底是如何实现的呢?请求指导!谢谢!! 程序.zip (24 K) 下载次数:44
molywang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 182 点
下载积分: 696 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2013-01-06
最后登录: 2019-06-23
查看molywang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-10 16:14
3楼的朋友,你好!小数点后位数设定为2是主要原因吗?也就是说这样设定,当在触摸屏上输入1,PLC 数据寄存器里面就是100,是吗?这个设定方法如何理解
molywang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 182 点
下载积分: 696 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2013-01-06
最后登录: 2019-06-23
查看molywang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-10 16:49
感谢了!这真是神奇