晚上加班调试了好久,用三菱的Dog搜索指令,在定位后确实输出了清零脉冲信号,我将这个信号接到了欺负的CN1-41 也就是CR引脚上,当然对应的Dicom和Docom,脉冲和方向都接了的。
然而发现清零信号一直没起作用,即使我人为地在伺服转动时把CR接到0V也没用
求助各位,难道三菱的清零有啥特殊设置?
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2053 个
工控威望:
2972 点
下载积分:
25205 分
在线时间: 1445(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2025-01-04
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-07 22:46
全看
|
小
中
大
吧先决条件讲清楚
什么PLC? 我知道三菱
什么型号? FX3U(C)还是Q
项目、视觉、通讯QQ3515716