楼主  发表于: 2017-11-07 20:53
两个fx2n plc并联连接通信,一个威纶屏显示操作,读取数据,但从站站plc寄存器数据太多(字元件)要在屏上操作,但并联连接只有最多8个字元件可以通信操作,问怎样才能让从站上的字寄存器数据在屏上显示操作?谢谢!
huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 541 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-11-20
查看huamantang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-08 11:31
一般触摸屏都有不止一个通讯口,可以用触摸屏直接分别通讯PLC,主要用于写数据,只有需要交互的信号,再用plc之间的链接走。如屏的COM1通讯PLC1,COM2通讯PLC2.