我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W触摸屏通讯,
买了一根九针二头都是针的串口线,把CJ2M和触摸屏的串口一连接起来,
设置如下图,感觉 是没有问题,可是为什么没有通讯上?
分享
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
224 点
下载积分:
1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2008-10-26
最后登录:
2024-09-21
查看wsqjs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-10 22:41
全看
|
小
中
大
1.OMRON的通信线是2 3 9,而一般市场购买的是2 3 5,买2个9针插头自己焊接就行了PLC-NT 2-3 3-2 9-9.
2.用cx-p看一下CJ2M com口的232参数,默认即可(一般是19200)
3.触摸屏中菜单设置一下,NT模式1:1或1:N