我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W触摸屏通讯,
买了一根九针二头都是针的串口线,把CJ2M和触摸屏的串口一连接起来,
设置如下图,感觉 是没有问题,可是为什么没有通讯上?
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1850 个
工控威望:
4498 点
下载积分:
7598 分
在线时间: 1353(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-12-27
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-04 19:08
全看
|
小
中
大
模式改回“Host Link”
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。