用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX3U-485-BD与阳明MT温控器通信,终于OK
上一主题
下一主题
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
532 个
工控威望:
772 点
下载积分:
13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2024-10-21
查看zhong1946的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-10-22 22:04
全看
|
小
中
大
老司机就不用看了,新手看点:
无协议通信,XOR指令应用,数据的拆分与合并。没有任何参考下做的,好久没玩PLC了,不翻手册都写不出程序了……
不多说,有图有真相、且有源程序,有详细注释、声明和注解
模拟画面
实物
TOTEK阳明MT系列温控器说明书:
TOTEK阳明MT系列温控器.pdf
(3521 K) 下载次数:1841
PLC程序和屏工程文件:
FX3U-485-BD_MT-温度读写ok.rar
(1446 K) 下载次数:2157
用到的七段码字体,个人觉得用于显示不错:
七段码字体Digital.rar
(3 K) 下载次数:1244
[ 此帖被zhong1946在2017-11-08 22:18重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(yyd131)
下载积分:+5(菜鸟学工控_1) 感谢分享!
下载积分:+5(chenspen) 原创分享,给力!
下载积分:+1(longfei869)
下载积分:+2(pangding3320) 热心助人!
下载积分:+5(yangjiejie) 感谢分享!
下载积分:+1(jiangu135) 真诚感谢!
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-24 08:08
全看
|
小
中
大
收藏了,多谢。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX3U-485-BD与阳明MT温控器通信,终于OK
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问