peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-12-14
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-22 08:32
请教个问题,西门子S7-1200 PLC  CPU-1211C选型显示信号扩展模块 无  是不是不能扩展? CPU1214C显示扩展模块是8个,是不是说扩展输入和扩展输出总共是8个?RS485通信模块扩展是不是不算在这8个范围里?
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-12-19
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-22 15:03
不算,通信模块扩展可用4个(3+1),