wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 459 点
下载积分: 7512 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-11-14
查看wo0712的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-21 09:33
图片:
如图 共有8个工位,每个工位都有两个吸嘴。吸嘴固定在转盘上的,每个吸嘴转到如图的位置都会去吸料。如何才能很好的知道现在位置应该控制那个吸嘴的电磁阀。转盘电机用的是CKD马达,绝对位置的
听取各位大神的意见,我检测了一个感应器 确定一个位置标记为原点。DD马达每次都转动相同的位置,转动一次位置相对原点位置加1。判断当前位置原点位置的关系,来确认当前吸嘴对应的电磁阀。刚好16个电磁阀 CKD电磁阀带吸气与吹气的
[ 此帖被wo0712在2017-10-23 20:42重新编辑 ]
附件: 转盘吸嘴.zip (7 K) 下载次数:109
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-10-26
最后登录: 2024-09-21
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-23 20:51
楼主使用CKD分割器、分割器转一周(360度)工位转45度,8次即8个工位,
并且楼主对于编码器和伺服之类好像不太在行。

给个现成做法,
选1个工位作为起始位,安一个接近开关,感应块安在转盘上,当然这样每次启动前必须回到该起始工位。
分割器上安一个接近开关,使用计数方式1-2-3-4-5-6-7-8,对应8个工位,回到起始位 接近开关on,则置1