台达ASDA-A2伺服驱动器,选用PT位置模式,37伺服方向 41伺服脉冲 35和39位24V.开始运行时按下正转按钮,伺服面板显示脉冲指令脉冲计数有变化:但按下反转,伺服上显示的数字没有改变?
请各位高手指点
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新编辑 ]
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1541 个
工控威望:
1764 点
下载积分:
6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-12-12
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-19 11:17
全看
|
小
中
大
图片:
把P1-00设成32.如果你能正转,不能反转的话,排除接口接错就剩下你程序的问题了。台达的伺服默认就是位置模式脉冲加方向的。