楼主  发表于: 2017-10-16 08:47
台达ASDA-A2伺服驱动器,选用PT位置模式,37伺服方向  41伺服脉冲  35和39位24V.开始运行时按下正转按钮,伺服面板显示脉冲指令脉冲计数有变化:但按下反转,伺服上显示的数字没有改变?
请各位高手指点
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-17 09:42
四楼是问你伺服脉冲型式参数设置的是脉冲加方向还是双脉冲还是Ab相脉冲
楼主留言:
恩恩,懂了。谢谢我用的是脉冲+方向的,不是把P1-00设为2吗?
自动化单机,生产线,项目编程调试!