用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达ASDA-A2伺服驱动器调试问题,请各位高手指点
上一主题
下一主题
箐鈅箮鄞
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
108 点
下载积分:
920 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-08-23
最后登录:
2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-10-16 08:47
全看
|
小
中
大
台达ASDA-A2伺服驱动器,选用PT位置模式,37伺服方向 41伺服脉冲 35和39位24V.开始运行时按下正转按钮,伺服面板显示脉冲指令脉冲计数有变化:但按下反转,伺服上显示的数字没有改变?
请各位高手指点
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新编辑 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3441 个
工控威望:
20977 点
下载积分:
27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-05
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-17 09:42
全看
|
小
中
大
四楼是问你伺服脉冲型式参数设置的是脉冲加方向还是双脉冲还是Ab相脉冲
楼主留言:
恩恩,懂了。谢谢我用的是脉冲+方向的,不是把P1-00设为2吗?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达ASDA-A2伺服驱动器调试问题,请各位高手指点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问