由于某些原因,想把网线用在PLC输入端的信号线部分,这样做是否可行,有没有什么隐患?
优缺点?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11505 个
工控威望: 18884 点
下载积分: 13034 分
在线时间: 2722(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-02-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-13 14:37
耐压、电流都没问题,但折腾几次容易断芯还是换成BVR