2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-11-12
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-09 09:17
图片:
就是假如输入一个2000的脉冲量,发现往左走,现在不把2000改成-2000,也不改变伺服参数,怎么让它往右走
因为机械结构给人的感觉往右是正方向,在触摸屏上输入  正数,感觉更形象

例如近点信号的逻辑由M8345决定,为OFF,近点开关正逻辑,接通有效,
                                为ON,近点开关负逻辑,断开有效

包括零信号都有对应的继电器,决定它的正负逻辑,
有没有一个继电器是决定方向信号的正负逻辑,这样就相当于规定了一个正方向。
哪位高手不吝赐教!谢谢
[ 此帖被2310036294在2017-10-10 10:50重新编辑 ]
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-09 10:38
把方向强制导通就可以了
楼主留言:
输出方向的得电和失点,由指令控制,不能随意强制,你没用过吗
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-11 13:21
既然你都知道你想要一个负逻辑 伺服参数不改 只是需要将触摸屏上面看到的假象是对的  那你不会用PLC的内部运算把它改成负逻辑 比如将你的2000乘以-1  
还有貌似三菱的FX系列的PLC好像方向是需要自己指定的吧  难道是我用到高仿的了?
楼主留言:
是需要自己指定,可是它的输出由,指令指定,不能随意自主得电,或失电
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-14 08:14
三菱的好像是需要强制给方向的 不然好像是一个方向 你可以试试看 不行就想一下别的 比如我上面的乘以-1 改成负逻辑 不过指令发送过程中是无法更改的