杨工帮解释一下FX2N-2DA模块的程序
LD    X000
MOV  D100  K4M100 
TO    K0    K16      K2M100  K1 
TO    K0    K17      H0004  K1
TO    K0    K17      H0000  K1
TO    K0    K16      K1M108  K1
TO    K0    K17      H0002  K1
TO    K0    K17      H0000  K1
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-02 20:54
1,不要在“建议申诉”区提技术问题
2,把D100 里的数值发给2DA  应该是2000对应10V
3,前面的K0代表是PLC主机边上第一个模块
4,程序用掉M100~M115
5,详细的看这里:http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-1936.html
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
mfw995
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2007-11-06
最后登录: 2023-12-11
查看mfw995的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-03 11:52
谢谢!!