zhangjun9420
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangjun9420的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-08 13:19
图片:
图片:
现有三菱伺服J3系列上电不显示。电源管理芯片(MC33364D):IC1 更换了。再次上电还是不显示。后发现IC8(三端稳压二极管)发热严重,将其更换,故障依旧。用万用表量开关电源部分电压 3v不到只有2.5v左右,并且很不稳定,从1.2V跳到2.7V左右,一直不停的再跳。 我现在依旧没办法解决了,小弟能力实在受限。有劳各位老师 帮忙分析一下还有哪些地方需要查。万分感谢!
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-08 13:31
后级有可能短路了,把所有的负载端全部断开,先测量负载端有没有短路。没有短路的话就一路一路的把电源加上去,加到哪路电源不工作就是哪路短路了,然后再修后级。
楼主留言:
上电我只给了一个控制电源L11和L21 ,220v   主回路没有给电。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-09 10:36
引用
引用第2楼zhangjun9420于2017-10-08 13:35发表的  :
上电我只给了一个控制电源L11和L21 ,220v   主回路没有给电。

我说的是开关电源的后级,维修多路输出的开关电源,最好是把所有负载都断开,然后一路一路的把负载加上去。