最近测试一套CC-Link IE Field  Basic  IQ-F 5U 与MR-JE-40C通讯,

虽然通讯可以,但是控制不能理解,全英文手册看起了还是有点吃力,各位前辈是否有用过请帮忙指点一下,最后有个程序案例,谢谢!

主站到伺服器-RWwn                
链接号        设备定义解释        
RWwn00     6060    控制方式    模式定义    
RWwn01    6040    控制命令    控制字    
RWwn02    2D01    控制输入1    控制DI 1    
RWwn03    2D02    控制输入2    控制DI 2    
RWwn04    2D03    控制输入3    控制DI 3    
RWwn05    607A    位置命令(PP)    目标位置    
RWwn06                
RWwn07    60FF    速度命令(PV)    目标速度    
RWwn08                
RWwn09    2D20    限速值(TQ)    速度极限限制    
RWwnA                
RWwnB    6071    扭矩命令(TQ)    目标扭矩    
RWwnC    6081    速度命令(PP)    配置速度    
RWwnD                
RWwnE    6083    加速时间 常数(PP PV)    设定加速时间    
RWwnF                
RWwn10    6084    减速时间 常数(PP PV)    设定减速时间    
RWwn11                
RWwn12    6087    转矩命令更改(TQ)    转矩斜坡    
RWwn13                
RWwn14    60-E0    转矩极限值(正)    转矩极限值(正)    
RWwn15    60-E1    转矩极限值(负)    转矩极限值(负)    
RWwn16                
RWwn17    60B8    触摸探针函数设定        
RWwn18    60F2    定位设定        
RWwn19    2D05    控制输入5    控制DI 5    
RWwn1A                
RWwn1B                
RWwn1C                
RWwn1D                
RWwn1E                
RWwn1F                
[ 此帖被liwenbin在2017-10-09 15:07重新编辑 ]
附件: MR-JE-_C test.rar (274 K) 下载次数:204
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3437 个
工控威望: 20973 点
下载积分: 25507 分
在线时间: 1745(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-09-24
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-09 14:50
你说你是用FX5U和MR-JE-C通迅
程序却是L06和MR-JE-C
表示看不懂,
另你的PLC的网络参数好像有问题。PLC参数设置了,但网络参数那里   以太网/CC IE Feild却没设置。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3437 个
工控威望: 20973 点
下载积分: 25507 分
在线时间: 1745(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-09-24
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-09 14:57
版主倒是可以把GX WORK 1.560J  以上的软件分享一下。
3楼  发表于: 2017-10-09 17:28
英文就算了,电机没反应,看你的FB 驱动了电机启用了没有
通过PowerOn标签的ON,进行指定轴的伺服ON
通过Homing标签的ON,进行原点复位。
通过ExecAbs标签的ON,进行绝对值定位。
通过Monitor标签的ON,开始当前位置、当前速度、当前转矩的监视。   用最后这一条就可以监控到你要的数据传没传到伺 服了