1、电压信号输入只能接V+和V-,V+和I+不能短接。
2、如果干扰严重,要考虑接地。
3、BFM23是偏移值,BFM24是增益。偏移值=0是正确的,增益值不能等于零,它表示转换的数字量=1000时,对应的模拟量输入电压应为5000mV,所以增益值应等于=5000。系统默认就是5000,除非是人为改动过。
4、要改动增益值,得先把BFM21的B1、B0位=0、1(允许调整)。然后再使BFM22的B1位=1(调整通道1的增益)。调整后,模块要断电再通电。
5、BFM20=1是复位操作,需要4AD断电后再重新通电,才能有效。
6、上述手段都不行,可能是模块硬件损坏。你用的可能是二手货。