非人类0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2024-06-04
查看非人类0608的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-30 14:09
1.请问一下大家,用【DSZR X0 X1 Y0 Y4】DSZR原点回归指令,其中X1要接伺服Z相信号,我用的三菱J4伺服,是不是把CN1接口里的OP针号接到PLC的X1就行了?
2.使用DSZR指令,限位开关接PLC还是接伺服驱动器上?因为可能平台会在近点开关左边,这样平台会先碰到限位开关,然后再回头进行原点回归。
非人类0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2024-06-04
查看非人类0608的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-08 20:00
放假回家,没来得及回复,多谢楼上几位大神的解答