楼主  发表于: 2017-09-30 14:09
1.请问一下大家,用【DSZR X0 X1 Y0 Y4】DSZR原点回归指令,其中X1要接伺服Z相信号,我用的三菱J4伺服,是不是把CN1接口里的OP针号接到PLC的X1就行了?
2.使用DSZR指令,限位开关接PLC还是接伺服驱动器上?因为可能平台会在近点开关左边,这样平台会先碰到限位开关,然后再回头进行原点回归。
conchnit
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2024-11-03
查看conchnit的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-03 11:00
楼上解释的非常好,感谢