5轴57的步进电机同时运行,输入电压是DC24V,选择的开关电源要多大,有什么公式算的吗??????
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2049 个
工控威望:
2966 点
下载积分:
25191 分
在线时间: 1437(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-26
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-30 16:02
全看
|
小
中
大
24V*你设置的拨码电流 这个基本上约等于功率 但是 你的电机不可能同时运行 加上步进电机有半流功能 所以200W足够 除非你5个电机都同时动作 加上你控制电磁阀 感应器 其他功率单元 建议350W