台达是不是卖的太好了,400服务电话要先买东西再技术支持(必须要产品序列号才服务),如果没买东西,就只能销售提供技术支持,呵呵!
台达的技术支持太烂了,上次我一个EH3的PLC,想用RS232左无协议通讯,发现貌似只有485口才支持RS指令;电话400,技术支持告诉我可以的,用RS指令,结果我翻遍了DVP操作和编程手册,也都说RS指令是485专用指令,再打电话,人家干脆不回了。
最近要选用DVP15MC11T,要用到远程IO模块,销售建议用RS485通讯,说用CPU本体上的485就可以,我不放心,看看了说明书,说明书上说485仅支持从站,麻烦了,再次打400,人家让提供产品序列号,我说产品还没买,要知道能不能这么用,人家说只能转销售,5个小时也没有回复,这下麻烦了,要是真不能用,耽误工期找谁去呀!
要不是客户要用台达,真心不想用台达,说明书上错误太多,技术支持水平烂!
大伙怎么看!
gdlghys
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 638 点
下载积分: 12886 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2016-12-04
最后登录: 2024-11-25
查看gdlghys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-26 20:13
台达小型的还好,大型的真心不好用