图片:
如图,我VD12输入的137,VD16输的107,报错是什么情况!!!
shmu-g
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32213 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2023-01-22
查看shmu-g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-27 10:02
输入是浮点数才行,137和107是整数,要输入137.0和107.0 估计就可以了。看来西门子PLC不智能